Mr-j3伺服驅動器PA0.1=2選擇速度模式,PD0.1=0C04, SP1外接開關 并且已經設定好運行頻率!ST1外接開關
現在的情況是:按ST1外接開關未按SP1外接開關,伺服電機按照一定速度啟動(非本人設定的速度)
按住st1外接開關的同時按下sp1外接開關,電機朝反向 以我設定好的頻率運行。
按住st1 松掉sp1, 電機又以開始的朝向和速度運行。
疑問: 按我的理解,速度控制模式下, 速度選擇sp 和 正向選擇啟動st 應該是: 按下方向選擇 st 電機只是選擇好了 正向或者反向而已 ,并不會(huì )運行。只有當
按下速度選擇 sp 后 才以設定好的速度和已經選擇好的 方向 運行。。。。
為什么 現在會(huì )出現 單獨只按下 方向選擇st后 電機就會(huì )以一定速度運轉。這個速度是哪里來的 怎么設置的 是否可以更改??? 所有參數 我已經恢復出廠設置了。
具體什么原因 請高手指點, 是我理解錯了 還是 伺服放大器本身就壞了····