qiangguoyu3
級別: 家園?
![]() |
可以直接啟動,如果頻繁啟停的話就要用降壓?dòng)了,減小對電網的沖擊。 |
---|---|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般來說,是沒有什么問題,我們廠好多22KW的電機都是直接起動的。 |
---|---|
|
hujiakai11
級別: 工控俠客
![]() |
可以,但要看電網容量,大過3倍電機容量,不可頻繁起動 |
---|---|
|
yumingming
級別: 正式會(huì )員
![]() |
如果頻繁啟動的話,這樣直接啟動對電網的沖擊太大。 最好用降壓?dòng)。 |
---|---|
|
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
![]() |
應該降壓?dòng),合理。 |
---|---|
|
北方
級別: 家園?
![]() |
一般來說15kw以上的電機都應該降壓?dòng)或軟啟動。 |
---|---|
|
330209
級別: 家園?
![]() |
我們廠里220KW電機用Y-三角啟動,是不是有點奢侈了 |
|
---|---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
![]() |
當然可以啊,只不過熱過載的容量要調整大一些,否則躲不過起動電流,會(huì )造成起動失敗。另外輸入容量應該足夠大,才能使總電源的電流整定值躲過起動電流,如果容量不足的話,可以先將其它的負載全部切除,再起動電機,然后再起動小負載的設備。 |
|
---|---|---|
|