guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
直接啟動壓降太大,頻繁啟動大電流影響電纜的使用壽命,也大大降低空開的使用壽命,建議星三角轉換,如果是水泵直接啟動可以的。 |
---|---|
|
xf_lyj
級別: *
![]() |
當然沒問題了,就和放屁一樣,自己無所謂,就看對當前環境中其他的人影響有多大?曠野無人隨心所欲的放,屋小人多自己悠著點,想點其他的辦法。 |
---|---|
|
zizhud
人生目標
級別: 論壇先鋒
![]() |
要看是帶什么負載,如果不是風機水泵之類同時啟動很多臺的話是可以直接啟動的 |
---|---|
|
xcamel
級別: 探索解密
![]() |
電動機只需滿足下述三個條件中的一個,就可以直接啟動。 1、容量7.5KW 以下的三相異步電動機。 2、電動機在啟動瞬間造成電網電壓波動小于10%的,對于不經常啟動的電動機 可以放寬到15%;如果有專用變壓器S 變壓器≥5P 電機,電動機允許直接頻 繁啟動。 3、滿足經驗經驗公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN ST----公用變壓器容量,KVA; PN-----電動機額定功率,KW; Ist/IN---電動機啟動電流和額定電流之比。 星三角啟動,自耦減壓?dòng).只是降壓?dòng)的形式,選那個自己說了算。 |
---|---|
|