不是每次都會(huì )成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
lxhwawa
級別: 略有小成
![]() |
不是很明白你說的問題。 這段程序只是上電后第一次循環會(huì )執行,之后就不執行了。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
不是不動,是你沒搞明白M1002的含義。臺達的M1002跟三菱的M8002是一樣的,都是在PLC運行的瞬間動作一下,之后只要PLC不斷電或者從新啟動,M1002觸點后邊的程序就只執行PLC開始運行的結果。 樓主留言:這個我知道,就是RUN的瞬間接通一次。我的問題是RUN的時候M1002沒接通 |
---|---|
|
sccgkong
不是每次都會(huì )成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
![]() |
我不曉得是軟件問題還是硬件問題 |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
運行時通斷的太快,有時候肉眼根本就看不見。 樓主留言:監控很多次了,就是不明白問題出在哪。如果接通了 數據應該傳送到寄存器。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會(huì ), 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
樓上正解,樓主置位M1279,可以先斷開電源,再開電源,用軟件監視M1279是否置1! ![]() 樓主留言:M1279 在我這個程序里面就當成一般的輔助繼電器用了。ES系列的 沒這個功能 |
---|---|
|