請教,如果實現用威綸的觸摸屏直接更改多臺三菱F740變頻器的頻率?(PLC是三菱FX2N系列的)

最好能發個實例...謝謝! 343433269@qq.com
meiyouleya
天黑路滑,社會(huì )復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 08:27
兩種方法,,一種是用PLC加模擬量擴展模塊,觸摸屏讀取PLC的數據,二種是用觸摸屏的通訊端口直接與變頻器進行通訊
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2025-05-28
查看chen_0106的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-11 08:32
這種情況一般用宏指令編寫通信。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-11 08:46
不需要擴展模塊也可以,使用PLC與變頻器通訊,讀取寫入變頻器數據,在觸摸屏可以修改。也可以用觸摸屏直接與變頻器通訊。
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-11 13:29
首先觸摸屏肯定是要與PLC通信的 然后將PLC的輸出端子與變頻器的多功能段速端子連接(此功能需設置)然后只要在PLC程序里面編程 如果設定了n個段速那么就要在變頻器里的頻率指令1-n分別設置頻率  
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-11 19:09
我做過多臺的。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2025-05-20
查看xqx666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-11 20:53
你加96637967QQ群吧,我在共享里放了程序。