半個茶杯
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我用OMRON CP1H的PLC控制一伺服 在高速脈沖輸出過程中,我想改變脈沖數 如何實現 ![]() 請教大蝦們 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
要在途中改變脈沖量還是脈沖數?你自己一定要清楚。 不管你途中是要改變“量”還是“數”你都不能用PLS2指令,建議用PULS、SPED配合使用,“量與數”能途中改變。 |
|
---|---|---|
|
tttaaaggg
級別: *
![]() |
使用的方法是不一樣的呢 中途改變的使用方法不是太困難的 不過感覺讀取的時候有點困難 |
---|---|
|