sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
我按照電流輸出的連接方式將壓力傳感器與EM231連接后,為什么采集的信號小于6400? 請高手指點! ![]() |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 壓力開關有一個模擬電流輸出端,正負電源端和兩個開關量5條線。是不是我連接有問題? |
---|---|
|
zhuls
級別: 略有小成
![]() |
以上那個是接線圖,電流和電壓的接法不是一樣的。樓主你的模擬量的導線要用屏幕線,你可以用萬用表測量一下壓力開關輸出的電流多大,我記得EM231模塊是要設定DIP開關(在24V電源這一側的),一共有六個吧。具體怎么設定看一下手冊。 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,DIP開關沒設置 應該是 on/ on /off 單極性! |
---|---|
|