飛火111
級別: *
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位大俠,我最近拆了一臺FX2N PLC 里面存有程序,我想用GX編程軟件讀取出來,通訊電纜和電源都已經接通 連接上 PLC也撥到了run 的位置,可是讀取的時候出現如下圖提示,不知道為啥,因為第一次弄,不明白原因,請大家不吝賜教,謝謝 |
---|---|
|
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
![]() |
為什么要撥到RUN位置呢,應該不是這個問題。 估計是通訊線的驅動問題,清在確認以下。 |
|
---|---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1.如果使用是SC-09,電腦端是否利用的USB轉RS232,若是驅動是否有安裝,另端口通過電腦裝置管理員確認 2.如果使用是USB-SC-09,需要在電腦端安裝驅動,另端口通過電腦裝置管理員確認 |
---|---|
|
smgbwgltd
級別: 略有小成
![]() |
1,你的通訊電纜連接上是什么概念,必須是通訊測試連接通過,并且確認之后才可以認為連接上 否則沒有意義,也就是同樣認為通訊連接不上,無法上載程序, 2,你的通訊端口使用出現端口占用,我遇到過這種情況,退出reset電腦或重新進入程序 |
---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
![]() |
USB轉RS232的那個接頭,拔一下在插插好就行了,我老遇到這個問題。。! |
---|---|
|
chenyuanrong
級別: *
![]() |
打開軟件后先選擇COM口,再點擊通信測試,通信測試連接后再上傳 |
---|---|
|