今天快下班的時候,我們的一臺自動壓機出現故障。我去維修,到機器旁看到機器在自動模式狀態下,一會(huì )兒就停下來了,并且每次機器在自動模式狀態下故障停留的的位置不一樣,我懷疑是急停按鈕有問題,可是檢查每個急停按鈕都沒問題,并且機器停下來時三菱PLC無急停閃爍指示。于是重新檢查了幾遍機器和PLC,發現PLC急停閃爍指示又跳了幾下,這就能肯定急停按鈕一定有問題。于是我去工人操作位置旁急檢查急停開關也沒問題,但發現急停開關接線盒旁放安裝了一個放物料的操作臺,我移開操作臺往里面檢查,終于發現急停開關的電線其中一根破皮了,后來處理好就正常了。我想是工人移動操作臺無意中把急停開關的線磨破了,導致輸入端X和機器(地)接通形成回路使機器急停,于是造成接觸不良使機器急停必然急停的位置也就不一樣了。大家有沒有碰到類似的問題?請高手指點下! [ 此帖被三菱液壓在2010-05-05 19:54重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
我想你如果能在發文中多用用標點符號,那么可能討論的人會(huì )更多。 ![]() |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創(chuàng )新的源泉...
級別: 家園?
![]() |
一口氣還真讀不完,我不明白的是急停開關怎么接到輸入里去了? |
---|---|
|
shuangfeng_5
PLC,觸摸屏,VB,C#開發上位機,15818665964
級別: 略有小成
![]() |
是呀。好難讀懂呀。不好回答。 |
|
---|---|---|
|