gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊,F在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀? |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
沒有設置校正好嗎?程序有沒有問題! |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
現在可以校正,但是溫度在升溫時效果不好。溫升很慢! |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了! |
---|---|
|
jackie6184
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度 PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會(huì )壞掉. |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
多謝版主的指點,我再請教一下,是不是假入我的實際溫度測得是10度,那我是不是要把采樣值修改為10呀!謝謝! |
|
---|---|---|
|
jackie6184
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會(huì )不準 |
---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
我是加了延長線,但是是普通的屏蔽線。不知可以嗎?不知你說的補償導線是什么型號?謝謝答復! |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
現在可以了,我找到原因了,不是程序的問題,是屏的顯示增益設置錯了。哈哈!害的我好苦呀!對了,樓上說的補償導線是什么型號呀!可以告訴我一下嗎?我用的屏蔽線可以嗎? |
|
---|---|---|
|
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
![]() |
補償導線必須采用正規的合格的產品,如果精度要求比較高的話,特別是某些熱區補償導線。補償導線價格一般不便宜,如果電纜不長就算了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
我這現在接的有6米,不知會(huì )有影響嗎? |
|
---|---|---|
|