蝶戀花
級別: 家園?
![]() |
請問各位朋友,在電控設計中是如何配線的?比如信號控制線一般選多大的線徑?動力線一個平方能載多大的電流?如要承載15A 的交流電,需選多大的線?謝謝! |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
三相2.5平方銅線.單相2.5也足夠,最好是四平方線啦!留點裕量!四平方最多八個千瓦!一平方最大通過16A電流!信號線分為好多型號,可以去電子城找一找的! |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
做幾臺柜子,看幾種工程師做的電氣詳細配線圖加理解就基本OK啦。 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會(huì )。
級別: 家園?
![]() |
按保守的算法:1平方的線承載電流 5A. 信號控制線一般0.5--1之間.其實具體的要看設計要求,環境等等 |
|
---|---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
![]() |
信號線一般用1平方毫,大小合適,有強度,載流也夠。線一般4——8安每平方毫,要看安裝配線方式和工作環境 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
動力線按負載理論計算來選線是危險的,我一般用多股銅絲線都是按每平方毫米2到4安來配動力線不會(huì )出什么意外,V如果太小,易高溫易老化,出了部題往往都不會(huì )是小問題,主要從綜合因素來考慮吧 |
---|---|
|
太陽神
級別: *
![]() |
主要看電控柜的工作環境和柜內布局,主回路一般取理論值的2倍即可。但是,特殊情況下還要增大為好。 我們單位就有過這個問題,一臺法國進口的設備,由于老外追求成本、選線時基本接近理論值。在其售后服務時本人提出過、以后運行中可能會(huì )高溫。當時老外不理解。后來經過一段時間的使用、問題出現了,控制柜內溫度達到70°、配線槽內溫度93°,最后老外再次來時不得不改掉,重新裝配、疏散布局,加大線徑。事實面前老外也認輸了。 呵呵 老外也是人、不要過度崇拜他們。我們中國人一樣是這個星球上最優秀的人種之一。我們的民族一定能雄起、騰飛。 |
---|---|
|