通過上海泗博的PROFIBUS-DP/MODBUS網關 PM120進行通信,歐陸表連接MODBUS端口,PM120的PROFIBUS端口連接到S7-300,PLC與上位機進行MPI通信,想要在上位機上通過STEP7觀察到歐陸表的溫度信號,硬件連接已經完成,PM120的配置也已經按照說明書完成,現在困惑的是:如何在STEP7軟件中設置參數,進行通信?PM120和歐陸表3204的說明書在附件。 迫切期待各位大俠提供援助,不深感激!http://pickup.mofile.com/0840776856360922 maomao5306@sina.com [ 此帖被maomao5306在2009-11-03 12:24重新編輯 ] |
---|---|
|
maomao5306
級別: *
![]() |
沒有收到啊 我的郵箱是maomao5306@sina.com |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
不好意思,可能我把地址發錯了! 你的問題我認為: 以西門子S7 300為主站主態的profibus-dp通訊.在組態歐陸PM120-3204溫度表為從站時,必須找到該溫度表的GSD文件!我這里沒有.可以向西門子客服詢問一下,是否提供該溫度表的GSD文件.如果不能提供,只要選擇其它方式進行. 具體設置:應該設置從站地址.通訊波特率等.歐陸PM120-3204也將設置相關內容. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
不知道還有的郵件是否收到有關西門子S7 200的V1;V2區如何設置:去年做過,現在比較模糊了,我認為從站S7 200V1;V2區是根據主站組態時地址及字節量選擇的.當時有二個S7 200當然還有其它S7 300 /S7 400的組態在一起.我找到當時的原程序看看,有消息會(huì )發郵件給你.對了,記得我在站上發過S7 200與TP177屏的例子,請你找找,上面就是有關于S7 200的I/O組態地址. [ 此帖被wwcwwc在2009-11-06 20:32重新編輯 ] |
---|---|
|