mashuming
級別: *
![]() |
我公司的設備在自動加液時,實際加液量比設定值高,我改參數后試了兩次沒有效果,但白班別人再試就行了。搞不懂是什么原因 |
---|---|
|
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
![]() |
有的設備改參數后需要斷一下電 再啟動參數才會(huì )寫進去 個人意見 ![]() |
---|---|
|
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會(huì )員
![]() |
麻煩你把 你修改的參數是什么 計數器還是時間繼電器呀 程序什么 |
|
---|---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
...參數 你的參數寄存器 是用于什么地方的?脈沖伺服、步進?計數?延遲?而且具體程序是怎么編寫的,如果涉及伺服、步進你還要看驅動器參數設置.. 你還是聯系廠家吧 |
---|---|
|