a8897044
級別: 略有小成
![]() |
隔天開機后 原本設頂1000脈沖走30CM 結果有偏差 可是在運行的時候又能保持,且不會(huì )偏差~~~只是在每天開關機又變化...客戶每天早上都要重新調一次機....要被轟炸了 各位兄臺救命啊 有可能是什么問題呢?機械傳動那部分有問題嗎? |
---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
![]() |
1調機是調整哪一部分?數值的設定嗎?數值是保存在斷電的寄存器嗎?2也可能是機械配合間隙的問題!熱脹冷縮也可能導致開機的偏差! |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
有沒有初始脈沖問題,在程序中稍作改變,開機運行就初始脈沖,將輸出脈沖清零應該沒有問題了。出現第一次不正確可能是停機的時候有脈沖記憶。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你做一個回原點呀! |
|
---|---|---|
|
chhailj
級別: *
![]() |
應該是沒有做好回零 就是樓上說的回原,開機走一遍回零就OK了吧 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
重新調一次機 是因為走的距離跟原來不一樣了 生產人員要重新設定一次脈沖對應的距離 比如原來設的值是900 走1M 發生偏差900走了0.9M 為了走到1M 就重新調了下設定值 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
我是沒做回原點......我用兩個DDRVI指令 一個指令正方向 另一個反方向... |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
請你設計一個帶原點回歸的系統,每次開機都找原點,這樣就不會(huì )發生走位偏差的問題了,我們用的系統都帶原點回歸,幾乎很少發生走位偏差的事情. |
---|---|
|