yefengchen
級別: 家園?
![]() |
各位大俠,我想問下大家在做控制箱的時候總的漏電斷路器都安裝嘛?好像漏電斷路器只對短路、漏電、過載有作用吧?那對觸電是不是不起作用???大家對防觸電都采取什么措施???望各位大俠多多指點,謝謝!~ 再請教下各位,在選擇漏電斷路器時大家是根據什么標準去選的?或者說是要參考哪幾個主要參數呢??漏電斷路器里有那么多參數,各自都是什么意思,發揮什么作用呢? 謝謝!~ [ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新編輯 ] |
---|---|
|
qinshengyue
|
漏電斷路器就是以防止觸電為主要目的而設計的!怎么會(huì )對觸電不起作用呢? 若要問還有什么措施,那就是接地啦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yefengchen
級別: 家園?
![]() |
但是我在漏電斷路器說明書上看到說對觸電引起的事故不起保護作用,我用的是正泰牌的 |
---|---|
|
qinshengyue
|
那我只能說你的選型有誤啦!(個人見解) 可以肯定地說絕大部分廠家生產的漏電斷路器都具有觸電保護功能 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yefengchen
級別: 家園?
![]() |
朋友,那你舉個例子,哪個品牌哪個型號的漏電斷路器有防觸電功能的,我去看下,謝謝!~ |
---|---|
|
xghjiayou
級別: 工控俠客
![]() |
觸電也就是漏電嘛! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wym5952
級別: 略有小成
![]() |
對單相觸電起作用,電流通過人體回到大地,產生泄漏電流,被零序互感器檢測到,只要大于30mA,就會(huì )在小于0.1秒內引起脫扣線圈動作,從而跳閘。對人體一零一相和兩相觸電不起動作 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
damoguyan
早起的鳥兒有蟲吃
級別: 探索解密
![]() |
漏電電流一般選30mA的,動作時間在0.1S以內?/div>
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |