chenwei8623
級別: *
![]() |
本人初接觸西門子 各位大哥 大姐 你們好 看書上說西門子公共端的極性是懸空的 判斷它的極性是共陽極還是共陰極要看怎么接線 這里我不明白 三菱的com端是共陽極 ,com端未連線。 請教大哥關于西門子com端怎么連線和極性判斷。本人對西門子PLC不是很了解,希望得到你們的幫助!!謝謝。。。 |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
![]() |
沒錯,西門子的公共端是懸空的,看你如何連接了,不是判斷,而是根據需要來決定共陰或共陽。 如果公共端接陽就是共陽,公共端陰就是共陰,所以不論PNP還是NPN型傳感器都可以方便的連接到西門子上。甚至可以同時接上,比如M1接陽極,M2接陰極。就可同時連接不同類型的傳感器了。 |
|
---|---|---|
|