konev
級別: *
![]() |
能否多提供點具體信息,比如什么型號的伺服,什么型號的PLC。樓主想怎么用,位置模式、速度模式還是轉矩模式? 網上說不清楚可以直接打這個電話問問:010-65188830 PS:這個是北京三菱辦事處的 |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
![]() |
PLC是FX3U-64MT/E8-A 伺服電機是 HF-KP73 通過伺服放大器MR-J3-704 |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
![]() |
應該是位置控制:位置控制模式一般是通過外部輸入的脈沖的頻率 來確定轉動速度的大小,通過脈沖的個數來確定轉動的角度,也有 些伺服可以通過通訊方式直接對速度和位移進行賦值。由于位置模 式可以對速度和位置都有很?chē)栏竦目刂,所以一般應用于定位裝置。 |
---|---|
|
konev
級別: *
![]() |
FX3U帶內置的定位功能,樓主伺服應該是MR-J3-70A。 手冊應該有接線圖,接線方式選擇脈沖+方向。FXPLC的脈沖輸出是集電極開路輸出,從PLC Y0~Y2中選一個做脈沖輸出信號,Y4~Y7選一個做方向輸出。 如果樓主選用的的是DOG原點回歸方式的話,另外還要接一個清零信號(Y4~Y7),原點回歸的時候要用到。PLC輸入需要接DOG信號(原點回歸的近點狗),伺服的零信號。 剩下的線SON可以接PLC也可接外部開關,EMG、LSP、LSR必須接,PC等就看樓主的工藝要求了。 具體可以參考J3伺服手冊和FX3U用戶手冊定位控制篇。 |
---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
![]() |
應該是ES-A ,如果用絕對定位的話,還需要一個MR-J3BAT ,J3 手冊上都有接線方法的。 |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
![]() |
謝謝大家,我寫錯型號了,PLC是FX3U-64MT/Es-A 伺服電機是 HF-KP73 通過伺服放大器MR-J3-70s |
---|---|
|
konev
級別: *
![]() |
如果ABS定位的話,接線還要多兩根ABS位置通信線。具體請參照J3手冊。 ![]() |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
咱不懂,需加倍努力。 |
|
---|---|---|
|