sonlite
sonlite
級別: 工控俠客
![]() |
我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒,F在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。 |
|
---|---|---|
|
紅亮
級別: 略有小成
![]() |
你用的是同一家的漏保嗎?這樣的問題也遇到過,換個同品牌的試試看。 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
總閘不要安裝漏保,各分閘裝漏保就好。要不因一個機臺的原因導致全車間的設備都不能使用不是更不好? |
---|---|
|
zhanggm
級別: *
![]() |
如果是三相三線漏電斷路器,不能用其中一相和零線構成220V照明等回路。三相四線制不能用零線和不經過漏電斷路器火線構成負載 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
同意三樓 |
|
---|---|---|
|