huanxiangjia
級別: 略有小成
![]() |
我不小心把 COM 端與 +24V 端短接了一下, 不知道對本機有沒有損害 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
你先用萬用表測量一下COM,24V阻值,問題不大,再加電測量,嚴重的話會(huì )燒毀整流變壓24V電源,輕則只損壞24V過流保護部分, |
|
---|---|---|
|
huanxiangjia
級別: 略有小成
![]() |
請問各位老師,COM端與輸入點之間是不是連通的,在PLC內部 |
---|---|
|
ggvv0010
級別: *
![]() |
一般情況下不會(huì )有事,不過最好注意一下 (注:兩個+24V不能短接, 否則很嚴重?/div>
|
---|---|
|