新年伊始,回來總結收獲了,其實年前已經有了完整進度了。先總結如下:1.關于G.CPRTCL指令運行無響應,再咨詢客服以后得知通訊協議中還需要設置接受等待時間(默認為0)【見圖1】。不然指令執行完是不會(huì )停留等待接受的,完成標志位就不會(huì )動作;2.改完接受等待時間以后,發現只能連續執行完1個協議,到第二個協議就會(huì )報錯。這個需要修改智能模塊參數:"各種控制指定"中的“發送等待時間指定用”【見圖2】,這個應該是用于連續發送給變頻器多個協議中間的時間間隔,以便變頻器在每次收到報文以后都有足夠時間處理完當前協議回傳,所以需要PLC這邊不能數據轟炸式的發送;3.最后就是485的異常復歸不是很好用。原以為異常復歸不會(huì )收到束縛,即使沒有報警發生,最多不響應而已。但是實際不然。觸發報警復歸會(huì )確實會(huì )復歸釣報警,但是接著會(huì )誘發二次報錯,并變頻器瞬間停止運行。也有咨詢過客服,目前好像沒有比較好的解決方案。如果有大神能搞定,希望交流一下。