一曲飄零
級別: 探索解密
![]() |
最近準備做一個項目,會(huì )用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485. 我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。 脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入 模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。 好糾結呀。 |
---|---|
|
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
![]() |
總線最好! |
|
---|---|---|
|
dzh832
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
hstec2002
級別: 論壇先鋒
![]() |
實時流量用模擬量(實時性) 累積流量用485輪詢(數據同步性) |
|
---|---|---|
|
13971694237
級別: 工控俠客
![]() |
為啥排除485,用它傳輸流量計自己累計好的量不是更好嗎,累積量對速度又沒啥要求。 |
---|---|
|
一朝風月
級別: 探索解密
![]() |
你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡(luò )上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口. |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
線性模擬量最好 |
|
---|---|---|
|
siyatu2001
級別: 家園?
![]() |
485低波特率時確實慢些,可用搞個多串口設備同時掃描,這個設備由smart讀取結果值就行 |
---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。 模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會(huì )很頭疼。 |
---|---|
|