liupengyuan
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,小弟最近新裝配一個電控柜,三相五線制,電控柜的運行指示燈在設備沒啟動時也微微亮,客戶不認可該怎么解決? |
---|---|
|
哼哼小豬
級別: 家園?
![]() |
那種微微亮的很大可能是電源干擾或者旁邊有大型電流設備導致的,優先排除電源干擾吧。 |
---|---|
|
liupengyuan
級別: 探索解密
![]() |
忘記說了運行指示燈是AC220V的,旁邊也沒有其他設備 ![]() |
---|---|
|
zzh6733
如何成為一個不出差的工控人
級別: 略有小成
![]() |
沒啟動時零線和火線一起斷開 |
---|---|
|
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
![]() |
加一個中繼就好了 |
---|---|
|
liupengyuan
級別: 探索解密
![]() |
意思是零線引起的問題?因為火線是接在接觸器的出線端的 ![]()
|
---|---|
|
anan13611
級別: 探索解密
![]() |
換個指示燈,不要用led燈泡的指示燈就行,F在led的指示燈的抗干擾能力都很一般。 |
---|---|
|
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
![]() |
指示燈微亮這是因為做電控柜時指示燈的電源線跟含有回路的二次線捆扎在一起,造成的感應電流。而感應電流會(huì )讓指示燈里面的發光二極管產生微亮 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liupengyuan
級別: 探索解密
![]() |
現在燈90%都是LED的,找不到非LED 的 ![]() |
---|---|
|
li19930121
級別: 工控俠客
![]() |
把燈走燈的線根其他下錯開點,不要把線與380V動力線 纏繞并排 |
---|---|
|