13930228124
級別: 探索解密
![]() |
最近做一個項目,多個1200cpu之間profinet通訊,客戶要求斷電后通訊數據能保持,不然在通訊斷的情況下造成設備停機,因為prifinet通訊掉站的情況下,傳輸區的數據會(huì )被清零。求大神給指點指點 |
---|---|
|
lzt2112
級別: 探索解密
![]() |
DB塊設置保持不就好了嗎 樓主留言:不行吧,i區和q區,因為一旦斷線,傳輸區,立刻清零了,保持不了 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
![]() |
既然prifinet通訊都掉站了還不停機么,我用1200跟機器人prifinet通訊,一但斷線就是馬上停機的 ![]() |
---|---|
|
13930228124
級別: 探索解密
![]() |
![]() |
---|---|
|
tcrj
級別: 論壇先鋒
![]() |
這種問題最好解決。問一下西門子客服,客服說解決不了,你直接把官方的回答給他們 |
---|---|
|
ljr789
級別: 探索解密
![]() |
用put/get指令 樓主留言:這個是可以,但是現場用的profinet,一共14個1200cpu,走put,get太麻煩,可能也put,get對通訊cpu數量也有要求,不能同時十個連接吧 |
---|---|
|
autoctrl
級別: 家園?
![]() |
|
---|---|
|