請問各位大師:我現使用松下PLC / FP-XH停電保持功能,在系統里面設定掉電保持寄存器后,當機器停電后還是不能保持數據,這是設定問題,還是PLC要加裝電池才行呢,第一次用松下PLC做項目,讓大家見笑了 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
laihuaxun200
級別: 略有小成
![]() |
![]() C40,C60 數據保存型寄存器開始地址 DT32450(不加電池) 用戶手冊上有的 |
---|---|
|
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
![]() |
非常感謝!第一次使用沒看手冊、以為和西門子類似設定保持區就可以保持了 ![]() |
---|---|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝分享 |
|
---|---|---|
|