laiqius
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 三菱PLC通信說明書上寫的電阻設置是沒用的嗎 我實際使用fx3u-485-BD板和變頻器通信時都沒有使用電阻,撥到OPEN才可以通信的。 請問大家這是為什么 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
1對線,撥到110歐 A和B的情況 2對線,撥到330歐 SDA RDA SDB RDB的情況 樓主留言:連接變頻器是一對線,不需要接電阻都可以。這樣的話電阻是不是不必要的 |
|
---|---|---|
|