wymchp
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 設備一直在正常使用,最近一直是軸錯誤報警,原點異常報警。起初還能復位現在都復位不了了。松下FP-XH M8N16T plc帶了7個松下的伺服驅動器之間[ post][/post]是網線連接的是,plc的ERR閃爍,求教軸錯誤報警什么問題?單位設備plc品牌太雜,就這么一臺帶松下伺服的。是不是沒有電池了? |
---|---|
|
wymchp
級別: 探索解密
![]() |
|
---|---|
|
wymchp
級別: 探索解密
![]() |
我用GR7程序讀出來了,報警信息不知道哪里讀?求教 |
---|---|
|
小孟孟
級別: 家園?
![]() |
在線狀態顯示可以看到PLC的報警 程序左邊位置控制數據表里工具運行可以看到軸報警(沒用過RTEX不知道是不是和脈沖的一樣) 以上僅供參考 |
---|---|
|
wymchp
級別: 探索解密
![]() |
錯誤代碼0000-E3000 有時是0000-E0010 這幾個代碼不知道啥意思 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
![]() |
在線把PLC的報警代碼截圖發出來,根據提示看看是代表什么意思 |
---|---|
|