wenqing1012
級別: 家園?
![]() |
咨詢一臺PLC與5臺變頻器通訊,想改造一下,程序不改動,去掉一臺變頻器,將原有的線路拆除(即4臺),那么請教PLC還能正常運行嗎? |
|
---|---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
1線路的話確保拆了之后,剩下的四臺通訊線依舊是并聯和PLC連接就行了。 2程序的話得看之前怎么寫的,萬一是判斷是否有數據包回來或者校驗正確之后才輪詢下一個,這樣就不能正常運行了。不過一般情況沒人這么干,萬一一個通訊壞了 直接影響五臺。你可以拆完線 上電運行一下,看看上位機或觸摸屏之前通訊的數據是否正常。應該是可以正常運行的 |
---|---|
|
陳惠鑫
級別: 工控俠客
![]() |
還是得看程序怎么做的,如果有通訊檢查的話就會(huì )一直報錯,如果沒有做報警這塊就沒多大問題,只要線路不斷就好。然后如果線路末端有電阻,還得記得不要忘了接上去。 |
---|---|
|
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
![]() |
如果去掉一臺變頻器還能正常運行,說明PLC不清楚從站狀態。就好像通訊線被老鼠咬斷了,從站無響應,PLC程序要報警才合理。 |
---|---|
|