caizebin
級別: 略有小成
![]() |
各位大神,問個小問題,現場一個開度閥門,是通過4-20ma的模擬量控制其開度的,然后閥門反饋4-20ma電流到PLC,但是模擬量輸入和輸出信號是通過一根4芯電纜,其中2根到輸入模塊,2根到輸出模塊。請問兩個信號走同一根電纜是否可行? 目前出現的狀況是輸出模塊沒使用,一使用整個PLC的信號就掛了,要斷電重啟,且模擬輸出模塊不能用。 請教各位大神! ![]() ![]() |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
PLC掛掉有出現何種錯誤訊息?? 一般來說很少為了同一元件兩組類比信號各自單獨拉一條隔離線 大多是同一條隔離線 1、2接DA控制閥門開度 3、4接AD回授閥門現在開度 最多是共負極 能否將你想要做的事情畫出來 現在我看你敘述好像是AD、DA與閥門控制跟閥門回授是在同一組線上 |
---|---|
|