huangaijia
級別: 工控俠客
![]() |
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630 在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對 |
---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
第一 要接地 第二 零線可以并聯,沒有問題。兩臺不要挨的太近。并聯就是不規范,其他沒什么 樓主留言:兩臺變壓器直線距離130米左右 每臺變壓器都接地的 |
|
---|---|---|
|
hzydlzp
級別: 探索解密
![]() |
最好不要并在一起,很容易出問題,我經歷過這樣的事 樓主留言:零線并聯 會(huì )出什么問題啊 求告知 |
---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
零線可以并聯,火線不能并 |
---|---|
|
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
![]() |
變壓器接線結構一樣 功率差范圍不大的 還可以并聯運行😏 樓主留言:不 是并聯變壓器 |
---|---|
|
江流天地外
級別: 家園?
![]() |
變壓器接線組別相同,變壓比相同,容量比大于三分之一,可以并聯運行。 樓主留言:不是并聯變壓器 是并聯零線 |
---|---|
|
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
![]() |
因為 兩臺變壓器不在同一個接地網 這樣兩臺變壓器并聯零線是會(huì )有問題的 會(huì )造成 兩個接地網之間的電位差 建議可以把兩個接地網連接一下 樓主留言:兩臺變壓器直線距離130米左右 你的意思是用線把地線在聯上? |
|
---|---|---|
|
ssj1508
級別: 略有小成
![]() |
兩臺變壓器可以分區使用,各用各的,如果想并聯變壓器使用,容易不同不建議,另外變壓器的聯接級別相位等都要考慮 樓主留言:不是并聯變壓器 是并聯零線 因原來布線問題 在加線有難度 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。 不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起? 這樣做很危險。 |
---|---|
|