圖片:
各位前輩好,小的最近在測試fx3U與power通訊
執行指令ADPRW H1 H10 K1 D1000 D10
D8422會(huì )出現261這個數值
查過手冊沒有261
使用PC軟體去讀寫都正常
PLC 使用H10會(huì )出現異常,H3與H6正常
神奇的一點H3讀出來的數值與我使用H10寫入一致
PC使用H10寫入 PLC使用H3讀取的數值也相同
求各位前輩解答 這是甚麼狀況
ps附件為通訊的格式