孤獨行者
級別: 探索解密
![]() |
現在用一臺信捷XC3-48MT控制研控步進電機,在使用回原點指令ZRN時頻率只能設定到12000,再高步進電機就不能響應了。我用DRVA指令測試只要設定D8230上升/下降時間脈沖頻率就可以往上調。但是看信捷的手冊ZRN指令沒有頻率上升/下降這個時間設置。請問各位高手想提高這個回原點的速度應該如何做?請求指教,萬分感激! |
---|---|
|
孤獨行者
級別: 探索解密
![]() |
主要是沒有這個頻率上升/下降時間步進電機沒有辦法一下子轉動起來,F在這個回原點的速度達不到工程的要求。哪位有沒有什么好的辦法? |
---|---|
|
daihdn
級別: 略有小成
![]() |
ZRN好像沒有加減速時間,只有DRVI和DRVA和PLSR才有加減速時間,回原點方法有好多種,不用ZRN也可以回原點,用普通的定位指令也可以實現回原點,回原點就是找一個參考位置作為零點。 |
---|---|
|