xingyu003
級別: 略有小成
![]() |
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會(huì )不會(huì )影響到。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少? |
|
---|---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xingyu003
級別: 略有小成
![]() |
風機正常運行每根線電線約36A,星形啟動120A左右逐漸下降。啟動起來就沒問題一直使用,出現過載情況都是星角轉換時出現,懷疑接觸器有問題。 |
---|---|
|
xingyu003
級別: 略有小成
![]() |
我們用在除塵高備上,600的風管已檢查, |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
![]() |
可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。 [ 此帖被龍云浪子在2019-09-20 16:34重新編輯 ] |
---|---|
|
xingyu003
級別: 略有小成
![]() |
無 |
---|---|
|
xingyu003
級別: 略有小成
![]() |
因為前面幾十套都沒問題,所以沒考濾這個。過兩天過去看看! |
---|---|
|