13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
在運行的時候我將數據存儲到200SMART的MB0到MB10中,(沒有設置斷電保存),然后呢我重新寫了新的程序重新下載進去,用到了MB0但是為什么MB0-MB7還是存儲這之前的數據,CPU,RUN到STOP然后在RUN會(huì )清空非保持存儲區的內容嗎 |
---|---|
|
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
斷電一下是沒有的,但是我用300和1200只要把運行開關撥動一下就行 或者我重新下載程序了但是之前的數據還是有的,正常來說不應該是重新下載程序會(huì )重置存儲區的啊 |
---|---|
|
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
斷電一下是沒有的,但是我用300和1200只要把運行開關撥動一下就行 或者我重新下載程序了但是之前的數據還是有的,正常來說不應該是重新下載程序會(huì )重置存儲區的啊 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
什么叫正常來說可以清除,既然你說的正常來說清除不了,就斷電好了,糾結這個做什么 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
主要是正常調試電柜還在很遠的地方,電腦連接的是交換機 |
---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
對于西門子SMART來說,下載程序究竟會(huì )不會(huì )清除以前內存數據,取決你的下的程序與原程序系統設置斷電保持是不是一致,如果一致下載程序不會(huì )造成原數據丟失,否則下載后原數據必然會(huì )丟失 |
|
---|---|---|
|
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
我昨天用的將系統時鐘讀取上來,然后呢又下載了其他程序,但是之前讀取時鐘的那個寄存器還是有數據 我沒有設置斷電保持 |
---|---|
|
wenxuehero
級別: 論壇先鋒
![]() |
西門子smart PLC重新下載程序,V區的數據清零,M區的數據不清除 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13642077586
13642077586
級別: 略有小成
![]() |
那從RUN到STOP再到RUN呢,只有200是這種情況么還是1200,300都是呢? |
---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
說的對,我都忽略了V區,謝謝提醒A, M區也需要看是不是斷電區域新舊一致,不一樣也會(huì )清除M的 |
|
---|---|---|
|
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
最后再總結下: SMART單獨下載程序或者勾選系統塊不會(huì )對當前的斷電內存數據有影響,除非下載的時候把數據塊也勾選了,會(huì )造成內存V區數據丟。所以如果多臺復制程序很多是把初始參數數據單獨做成一個數據塊一次性下載。不當之處歡迎批評指正。 |
|
---|---|---|
|