請問:三菱變頻器與三菱plc通訊控制,Pr79應該設置為幾?望幫忙解答一下!先謝謝了! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
參考 PR160=0 顯示變頻所有參數 PR117=1 變頻站號為1,多臺變頻情況下,請設置不同站號 PR118=192 波特率19200 PR119=10 數據位長7,停止位1 PR120=2 偶數 PR121=3 PU通信重試次數 PR122=1.0 PU通訊檢測間隔時間 PR123=9999 默認值 PR124=1 格式1,CR有,LF無 PR338=0 變頻運行指令權(如正反轉)由通訊控制 PR549=0 三菱變頻器協議 PR340=1 網絡(luò )模式 PR79=2 外部控制及網絡(luò )模式 |
|
---|---|---|
|