使用S7-200與丹佛斯FC51變頻通信成功,沒連接電機。設定頻率(3-10的%比)為10000,
當3-03設定為60Hz 啟動變頻,運行頻率為92.07Hz
當3-03設定為50Hz 啟動變頻,運行頻率為76.76Hz
當3-03設定為40Hz 啟動變頻,運行頻率為57.38Hz
請問這個頻率是如何得來的?
百度說是(MAN-MIN)X百分比/10000
我設的MIN 3-02 為0
MAN 3-03
3-14 =0
3-15 =0
3-16 =0
3-17 =0
3-18 =0
我還要設定哪些參數,才能得到想要的頻率?例如3-03設定50Hz, 3-10給定50%就得到25Hz。