如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢? |
---|---|
|
17010054343
級別: 略有小成
![]() |
接安全繼電器在接入PLC,我們以日系歐系廠商為主要求比較嚴格 |
---|---|
|
wsliu
級別: 略有小成
![]() |
如果在重要場合,還是進安全繼電器可靠些,防止干擾,造成誤動作,引起安全事故,歐美設備過來都是這樣的設計。 |
---|---|
|
沖風至兮
人在征途秋意濃,何堪風雨造英雄。
級別: 略有小成
![]() |
這個是很靈活的,根據具體要求來就是了 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
安全繼電器一般選什么牌子,什么型號? |
|
---|---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
國內部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接進PLC點, 就拿西門子系統舉例,以往標準做法是進安全繼電器,通過安全繼電器切斷供電,現在有了profine以及安全PLCt,光柵直接進安全IO模塊,再編寫安全程序控制供電。 比以往的要省事,簡單。 類似的還有急停,大部分也是直接進PLC點,和光柵差不多處理, |
---|---|
|
鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
![]() |
國內的設備在安全回路這一塊沒有歐美的嚴格,國內很多都是能用即可,當然是接近安全繼電器安全系數高很多 |
|
---|---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
安全光柵要帶自檢功能,進安全繼電器或者安全PLC,觸發的話得有復位功能確認才重新接通安全繼電器 如果是普通那種光柵不帶自檢的,或者直接光柵進普通PLC,這其實都是自欺欺人沒什么意義的 |
---|---|
|
lushushan123
級別: 略有小成
![]() |
接安全繼電器 技術參數寫進去 讓客戶覺得安全高大上 |
---|---|
|