tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
可以控制。 實際工程,不建議使用。 繼電器動作頻率過高,容易損壞。 |
|
---|---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
SY5000系列的電磁閥許容通斷頻率是3HZ,而我這只有0.5HZ,是沒問題的;繼電器輸出接點壽命在20VA時是300萬回,而電磁閥的功耗才0.35W,按道理應該會(huì )遠大于300萬回才對。 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
![]() 手冊是目標300萬次,你打個8折算就好了。1分鐘30次的動作,24小時運行的話,我覺得大概3個月就壞了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
renzhe552
級別: 探索解密
![]() |
繼電器的不太行,晶體管的直接帶氣閥反而問題不大 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gai_zj
級別: 正式會(huì )員
![]() |
最好不用,電磁閥線圈是感性負載,即使并了續流觸點頁容易壞,建議用晶體管的。 |
---|---|
|