迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
![]() |
如題,PNP傳感器接PLC輸入端24V為ON。。。所以PLC輸入端只能為OV為OFF對嗎? |
|
---|---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
![]() |
題目明白了,內容沒看明白。NPN輸入的PLC要用PNP的傳感器,PLC無法改成PNP輸入的話就加個轉換板 |
---|---|
|
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有條件加轉換板,我PLC外接0V輸入可以不?假如我外接的24V,PNP傳感器會(huì )一直有信號 ![]()
|
|
---|---|---|
|
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
![]() |
加個隔離繼電器 |
|
---|---|---|
|
大吉大利
級別: 探索解密
![]() |
PNP的傳感器,輸出的是24V信號。NPN的PLC輸入端是0V有效。你想用PNP的傳感器,只能把24V轉成0V |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般的PLC可以根據S端接線改變NPN和PNP,不然的話只能用轉換板或者中繼轉 |
|
---|---|---|
|
愛心先生
級別: 探索解密
![]() |
此類傳感器輸入點數量不多的情況下建議用傳感器控制繼電器,通過繼電器的開合,為PLC提供信號輸入,輸入點比較多的話還是建議換PNP型的PLC |
---|---|
|