zhanglong777
級別: 論壇先鋒
![]() |
用FX3U PLC 給匯川伺服電機發脈沖,匯川對應的 H05 15 (脈沖指令形態) 0- 脈沖+方向 , 正邏輯 。 1 脈沖+方向 負邏輯。 當我伺服驅動器選擇0的時候,(我用 YO Y4) 走JOG+ 時 (Y0 有輸出) 走JOG- 時 (Y0 Y4均有輸出),無論走JOG+ 還是JOG - 伺服電機都只朝一個方向轉。當我伺服驅動器選擇 1 脈沖+方向 負邏輯時。在走JOG模式。伺服電機就可以正轉和反轉了! 那么問題來了 !這個正邏輯和負邏輯有什么區別呀?前輩們! |
---|---|
|
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
![]() |
正邏輯:方向口為0時反轉,PLC D8340減小。負邏輯:方向口為0時正轉,PLC D8340增加 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒有用過匯川的伺服,不過依據三菱伺服電機的參數設置經驗,你描述的正反邏輯只是改變電機轉動方向,所以你的驅動器可能有問題。。。 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
![]() |
我也在用匯川的伺服,不過我修改的是旋轉方向參數H0202,現在發現每次點動后伺服電機來回抖動幾下,就原位不動了,是哪里參數沒設好? |
|
---|---|---|
|