最近接了一個別墅裝修工程,里面的水系統較復雜(泳池,按摩池,太陽能,空氣能。。。),開始設計使用7個模擬量口控制不同的溫度及水位高度,并進行全自動化控制相關閥門及電機。PLC采用顧美的CX2N系列的帶8個模擬口PLC+觸摸屏。箱體和設備采購及安裝好后甲方忽然又增加1個池子及別的設備,最后增加了2個溫度及2個水位的模擬量,原PLC的模擬量口不夠用,再添加一個PLC,機箱沒安裝位置,數據交換也很麻煩,加上本人對PLC屬于野路子沒進行過正規培訓,當然甲方更是一竅不通,只需要達到使用要求即可,被逼無奈下本人發揮自己經?恳奥纷咏鉀Q問題的性格,設計了如下的應急辦法,請各位朋友給看看最后有無風險(主要是繼電器)。
因為增加后一共有11個模擬量口,其中水位5個,溫度6個。因為按摩池體積較小,水位變化較敏感,特別是水位牽扯到檢測不及時會(huì )出現溢水,因此5個水位計直接接入模擬口,剩余6個溫度和3個模擬口。恰好開關量輸出口有幾個剩余,最后決定利用其中1-3個作為交替測溫開關。
分析:要做到交替測溫,就要考慮一個模擬量口上連接的兩個溫度探頭在其中一個斷開時是否會(huì )出現突發性溫度變化造成不可控情況。然后根據這些測算出盡可能低的轉換頻次以保證繼電器壽命。最后決定其中兩個小池子+太陽能出水口3個點因對溫度變化要求較高(使用時經常出現幾秒變化約0.1度),而另3個5-10分鐘變化率在0.1度左右。溫度變化可控范圍在1度左右就達到要求。繼電器采用優質繼電器,因實際模擬量電流很小,按100萬次壽命。要求設備5年以上使用壽命,算出每小時22次左右。即3分鐘一次的頻次?梢赃_到要求。
重新設計后用一個開關量控制3個繼電器,每個繼電器公共端接公共地,然后常開常閉端分別接兩個同組溫度探頭的一端,探頭另一端同時接入模擬口上,提供4-20的模擬量。程序上180秒為一個通斷時序,通2秒斷178秒,178秒測量需要頻次較高的探頭給PLC即時溫度信息,通2秒期間測量溫度變化緩慢的探頭,為保證測量溫度準確,采用取平均值方式。
現在設備已經使用超過1個月,一切正常。
引申考慮:假設某些模擬量不需要即時測量,且采用的PLC模擬口較少但剩余或備用開關口較多,是否可以用開關口作為地址用繼電器方式或者其他電子開關方式(這樣頻次可以做的較高)分別讀?甚至可以做到一口拖4口、八口。。。。當然因為本人沒經過專業培訓,或許這也是很正常的使用方式。那就權當看個笑話吧。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2862 個
工控威望: 3634 點
下載積分: 3552 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-02 12:50
在芯片這一級很多采用復用的方法來采集AD的,并不是一路對應一個AD,用的模擬開關就可以,如芯片CD4066。
工業設備上,一般不會(huì )這樣省錢,售后都夠你折騰的。畢竟你的設備不是只用幾個月,或者只做這一單生意的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-02 13:26
交替采集是可以,但是你要考考慮的是時內出現異常會(huì )造成什么樣的后果,后繼的售后
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54942 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-02 13:38
既然是追加,當然要追加。
別搞有的沒的,替自己找麻煩。

應急是臨時,不是永久。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1936 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 11133 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-08
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-02 15:59
模擬量本身極容易受干擾  
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 707 個
工控威望: 690 點
下載積分: 3015 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-06-08
查看sun3751的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-02 20:31
把模擬量想得過于簡單了
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
尚素恩
由零開始
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1162 點
下載積分: 2300 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-07-25
查看尚素恩的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-02 20:40
單獨做增加的的設備吧!
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-05-07
查看周家大少的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-05 16:11
個人意見是不建議這樣做,暫時看起來運行正常,但隱患是埋下來了,不知道會(huì )是哪一天爆發的。
現在是因甲方臨時增加了設施而導致串口不夠用,需要重新設計和制作的費用可以要求其負擔,但是如果使用一段時間后出現問題,那所產生的責任和費用就要由施工方承擔了
最后再說一句,模擬量最好是專口專用,這個抗干擾能力,準確性等都有保障,這樣交替檢測還是感覺不保險,我有預感事情不會(huì )那么簡單     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 444 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-06-06
查看linglong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-05 16:16
增加模擬量擴展模塊最劃算
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-05 16:33
更換  超薄型PLC  就有空間了 例如臺達dvp系列
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1749 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-06-08
查看sanlihu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-05 16:48
都正常還可以。若是A/D轉換壞了,那不是接了幾路就壞了幾路,結果會(huì )怎么樣????
吉圓電氣 QQ751673698
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-05 20:44
可以,注意繼電器要使用信號繼電器。
  • «