cys105327998
級別: 探索解密
![]() |
三菱FX3U與13臺FX3U通訊,請問選用什么通訊方式穩定可靠? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果裝了485ADP-MB 可以用MODBUS CCLINK或N:N都只能 連接7個 |
|
---|---|---|
|
cys105327998
級別: 探索解密
![]() |
您好,我在手冊看到加FX3U-485ADP-MB 1:N Modbus通信可以最多連32臺,手冊看的不是很懂,現在編程沒思路,能指點下嗎? |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 主站程序,1個主機,2個從站 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
FX3U-485ADP-MB模塊固定使用還行,如果電箱有移動的話就會(huì )不穩定,而且FX3U容易買到假貨,假貨做不了Modbus通信,如果現場有環境因素,可以考慮光通信,不過那玩意貴。還不好調,如果配件沒有賣,可以考慮FX5U價格也貴不了多少,如果PLC之間距離不遠我覺得FX5U比3U好。如果用三菱觸摸屏的話用FX5U就不用考慮通信了。利用觸摸屏傳輸PLC與PLC之間的數據傳輸 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|
cys105327998
級別: 探索解密
![]() |
工控大神您好: 一臺上位機與13臺FX3UPLC通信,請問是采用無協議通信好,還是以太網通信好,選什么樣的配置可靠,領導成本壓得緊,不讓選5U,可以加你微信嗎? |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
我想知道你用多少點的,如果用32點的,那還不如用5U,因為你13個3U做通信也不是很好搞。一個485ADP也要幾百塊,如果用5U就簡單,用一塊GT2310觸摸屏。然后走以太網通信,一塊觸摸屏連接所有的PLC,然后通過觸摸屏傳送到各個PLC,三菱觸摸屏有一個功能(動作觸發)(軟元件數據傳送)就能PLC與PLC之間傳送,數據是100毫秒刷新1次。例如1號PLC的M0信號共享給任何一個PLC。例如B機的D0數據共享給任何一個PLC。用威綸通觸摸屏也行。威綸通傳數據刷新時間200毫秒。例如威綸通的MT8101IE。 |
---|---|
|
何啟海
級別: 略有小成
![]() |
我想知道你為啥會(huì )選擇13臺3U的PLC,是用輸入輸出還是高速計數器,還是定位。如果沒有定位。沒有特別多的高速計數器,我建議使用CC-LINK遠程站,32位的輸入和32位的輸出,一個3U可以帶8個遠程站。8x32=256個點(是2個128點的PLC)這樣1個就拖2.價格貴些,但是好做很多。還有就是你什么設備需要用13個PLC那么多了,我一臺機用5個PLC都已經頂天了,而且是互相傳輸數據,相互不干擾,例如1號機罷工了其余還可以正常使用 |
---|---|
|