我好像是
大波就是我
級別: 家園?
![]() |
松下伺服在轉矩模式下面,定位完成信號跟零速度輸出信號是不起作用的。只有在位置模式下面才有輸出。 這樣的話,我在轉矩模式只有檢測伺服輸出電壓跟我模塊發送電壓是不是差不多大來判斷力矩是否到達,但是模擬量模塊采集的數據上下波動很大哎。大家用轉矩模式的時候都是怎么判斷轉矩是否到達,伺服是否停止的哎? 難道我還要加一個差分信號轉集電極信號的模塊,通過判斷伺服編碼器來檢測伺服電機是否停止? |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
轉換板幾十塊,加個,還有什么辦法,要不通訊,讀速度,設定轉矩,這樣可好。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
轉矩模式 是上位機給到電機的轉矩大小 來改變電機在負載時的最大轉矩 如果電機是空轉的 轉矩肯定很小 而且達不到你設定的值 轉矩模式一般用于收放卷的設備 你監視的是實際轉矩 跟你輸入的轉矩是兩碼事 |
|
---|---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
![]() |
今天修改伺服參數,我輸入1v電壓,電機卡住,伺服驅動器也同樣輸出1v。 所以我想的是對的,我給多少v電壓的轉矩,伺服反饋多少v電壓過來,然后反饋跟給的一樣,說明轉矩到達了。 |
---|---|
|
lct0502
級別: 略有小成
![]() |
我也想知道怎么實現的,之前用過臺達的就是沒法檢測。 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
![]() |
LZ說的是對的, 通過模擬量輸出電流或電壓控制轉距, 通過模擬量輸入或者通信讀取反聵值。 LZ繼續 |
|
---|---|---|
|