![]() 請教各位老師你們三菱的Plc輸入端大家會(huì )過中間繼器再進plc嗎,輸出就直接接到接觸器了,大家有這樣用過的嗎? [ 此帖被yejinping123在2017-07-23 21:07重新編輯 ] |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
如果是開關信號的話是直接接輸入端,如果是高壓信號就通過繼電器轉換。 |
|
---|---|---|
|
yejinping123
級別: 略有小成
![]() |
我就感覺輸出公共端有24V又有220V真得很容易出事,比如柜子潮濕的話就很容易短路,再一個輸入端接個中間繼電器感覺是有點多余的 ,還不如把中繼用在輸出好些 |
---|---|
|
yejinping123
級別: 略有小成
![]() |
這個柜子就一些接近開關和行程開關,按道理來說也沒什么信號干擾的 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
看你用什么類型的輸出了。用晶體管還是繼電器還是晶閘管。每種輸出對應用法不一樣。沒有那么絕對的,死板的用法。比如,你用晶體管的。搞220V,那就見笑了?梢杂镁w管的對于負載電流大的。加中間繼電器輸出。法拉利不能跑四級路。手扶不能上高速。這個是選型的問題。先把選型的學會(huì )。再去考慮。比如,塔燈。電流大一些。一般的接法。晶體管的也都會(huì )接類似G6D-F4B的繼電器。24V的電磁閥就沒有必要了。雙頭動作的,瞬間動作完成的。一般也是直接輸出的。不過要質量好一些的電磁閥。 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
看狀況,一般多是設備選型錯誤造成 例如: PLC 選是 -24V輸入,而設備卻+24V輸出。 或設備是12V輸出。 等等....,都會(huì )利用繼電器做轉換。 |
---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
![]() |
6樓說的對,估計型號沒選對 |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
會(huì )用中繼~~繼電器轉換 只有三個原因會(huì )用到~~1.電位不同 2.相位不同 3.隔離系統 |
|
---|---|---|
|
fsjnzhy
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
林子這么大什么樣的鳥都有,見過將多余的輸出點接在輸入的嗎?拆開就不工作。 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
哈哈 ![]() ![]() 那多此一舉……玩人 但只有一種情形~~脈波檢出 [ 此帖被lin10663在2017-07-24 11:35重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|