2310036294
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 手冊上說負邏輯試用上述所有端子,為什么都選負邏輯,有的端子可以接常開,有的接常閉啊 到底怎么回事啊,謝高人指點! 我們工程師,原點和極限都用常閉接法,但極限選擇負邏輯, 原點選擇正邏輯,原點選正邏輯,不是應該是常閉接法嗎,但他卻正常運行了,到底怎么回事 [ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新編輯 ] |
---|---|
|
雨山西行
級別: 正式會(huì )員
![]() |
正邏輯:用高電平表示邏輯1,用低電平表示邏輯0 負邏輯:用低電平表示邏輯1,用高電平表示邏輯0 ;三菱的PLC用的是負邏輯,西門子正邏輯,原點極限的傳感器要選擇低電平有效的傳感器,有常開也有常閉。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
1.有的端子可以接常開,有的接常閉? 工控中,在極限開關(警急停止.......)上的選擇,會(huì )挑常閉。 如果選擇常開,當線路斷掉,訊號無法傳遞,會(huì )造成工安意外。 如果選擇常閉,當線路斷掉,訊號中斷,會(huì )發出警報。 2.負邏輯"試"用上述所有端子 (負邏輯用"于"上述所有端子)。 以負邏輯舉例。 |
---|---|
|
2310036294
級別: 略有小成
![]() |
你說的沒錯,但跟我問的毫無關系 |
---|---|
|