12樓  發表于: 2017-06-26 12:57
盡信書不如無書,漏電保護設置是有大學問的。每個企業工況環境不一樣,選擇方式也不一樣。照搬電工非得折騰死。真正要起到安全保護先把工廠的配電線路按TN-S或TN-C-S正確配置,每臺電氣設備嚴格接好PE線,每個控制單元配置斷路器電流要合理(至于啥叫合理自己去看書吧),移動手持電氣設備建議配置動作電流30m以下的漏電保護開關。真正做好的TN-S系統,一旦設備漏電會(huì )形成短路電流,足以跳開斷路器(重要的事情再說一遍,斷路器電流要選擇合理)。至于設備的、線路的容性、感性漏電流空氣開關是不會(huì )誤動作的。最后強調一句,PE線不是隨便弄根小細線就可以蒙混(因為形成短路電流別出現開關還沒跳閘自己先給燒斷了),漏電開關是給那些不會(huì )正確布置電網的人補充用的。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
zhuyongxiong
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 5146 點
下載積分: 4113 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-06-09
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-06-26 18:27
一條零線到處用????看你怎么用,用不好的話會(huì )煩死人
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-06-26 22:43
在工廠供電系統中,是不可以使用漏電開關的,漏電開關是在三相負荷對稱的環境中使用。建議在工廠供電中不要用漏電開關。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-06-01
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-06-28 22:11
我們全廠不管大小電柜都有漏電開關,不見它跳閘,大的3600A,最小的5A,看什么企業。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-06-28 22:50
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。



假如這臺設備帶十幾臺電機,在該設備進線處也可安裝漏電開關?
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-06-29 07:04
使用一級開關柜、二級開關柜,三級開關柜,總之要做到一機一閘一保護就可以
  • «