aliang0912
級別: 探索解密
![]() |
大家好,我今天檢查熱電偶溫度顯示不準確問題,我把現場E型熱電偶正負補償導線兩個端子都拆了,為什么畫面還是顯示剛才的溫度500多度?請問有人知道嗎。請解釋下哦 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
有些觸摸屏顯示的方式是顯示實時數據,但不是清零,即你熱電偶拔掉后還是顯示上一次拔插熱電偶時的數據 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
畫面是指的啥?上位機 還是 觸摸屏? 畫面的數據來自哪里? 一步一步查查看唄! ![]() |
|
---|---|---|
|