xieyonhua
級別: 略有小成
![]() |
三菱Q系列PLC高速計數器如何讀取編碼器的值.QD62是2個通道的,我要讀取2個編碼器的值,為什么CH1可以正常CH2怎么樣都讀不到值Y4啟動CH1,YC啟動CH2,YC已ON但是沒有值,轉動編碼器模塊有信號進去的指示燈會(huì )閃,但是地址里沒有值?是怎么回事請教大家了,謝謝! |
---|---|
|
xieyonhua
級別: 略有小成
![]() |
三菱Q系列PLC高速計數器如何讀取編碼器的值.QD62是2個通道的,我要讀取2個編碼器的值,為什么CH1可以正常CH2怎么樣都讀不到值Y4啟動CH1,YC啟動CH2,YC已ON但是沒有值,轉動編碼器模塊有信號進去的指示燈會(huì )閃,但是地址里沒有值?是怎么回事請教大家了,謝謝! |
---|---|
|
xieyonhua
級別: 略有小成
![]() |
三菱Q系列PLC高速計數器如何讀取編碼器的值.QD62是2個通道的,我要讀取2個編碼器的值,為什么CH1可以正常CH2怎么樣都讀不到值Y4啟動CH1,YC啟動CH2,YC已ON但是沒有值,轉動編碼器模塊有信號進去的指示燈會(huì )閃,但是地址里沒有值?是怎么回事請教大家了,謝謝! |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
1、確認QD62模塊的參數設置里CH2是否設為計數用功能?CH2計數速度設置是否比實際要低?2、確認編碼器接線? ![]() |
|
---|---|---|
|