愛海滔滔
級別: 略有小成
![]() |
求S7-1200與多臺設備modbus通訊樣例,自己寫的如果一個儀表壞了通不上,其他的儀表就都通不上了 |
---|---|
|
愛海滔滔
級別: 略有小成
![]() |
單臺設備通訊,沒問題,關鍵多臺設備通訊的時候,通過完成和錯誤標志的讀寫下一臺儀表的時候,當其中有一臺儀表壞掉的,回影響其他儀表通訊 |
---|---|
|
xu501
級別: 略有小成
![]() |
不要通過完成標志啟動下個讀寫,用定時器或中斷輪詢,有錯誤就復位好了。 |
---|---|
|
hs4292
級別: 探索解密
![]() |
我做過,最好不要采用標志位,采用輪詢的方法,當時做了3臺流量計,效果很好,如果還有問題可以聯系。 |
---|---|
|
huangfajia
級別: 論壇先鋒
![]() |
把通訊完成和錯誤的標志位并起來做下一個儀表的觸發條件,這樣就不會(huì )因為一個壞了影響下一個的條件了 |
---|---|
|