電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家討論一下,交流減速電機頻繁啟停對220V電網的干擾怎么減小或消除?我現在做一個小項目,具體是一個交流減速電機帶動分割器,切換工位。電機的功率不大,只有幾十瓦;2秒鐘電機就會(huì )啟動停止一次,電機啟動停止時用示波器可以測量到220V有很大的尖峰。對旁邊的設備也產生了干擾。請問這種干擾還有其他方法怎么消除嗎?現在已經加了EMI濾波器,接地也很可靠,干擾依然在。如下圖的電機。 |
---|---|
|
shmu-g
級別: 略有小成
![]() |
按說這就是交流異步電動機,不過帶減速箱而已。不應該產生那么大干擾。加了濾波器不管用,可以串聯個變頻器用的電抗器試試。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
追加1 個隔離變壓器試試 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會(huì )員
![]() |
加個隔離變壓器,,, |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
電機的控制器分火線,零線的嗎?如果是的話,看下是不是接錯了。。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
![]() |
加一個隔離變壓器,三相380V/三相220V或二相380V/二相220V |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
![]() |
用磁環。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
![]() |
線沒有接錯的,謝謝大家熱心網友們的點子。 |
---|---|
|