![]() 有一個項目用到威綸的cMT-HD與歐姆龍的CJ2M PLC通過交換機以太網通信,由于將設備的檢測數據保存,在cMT-HD的程序中使用資料取樣獲取PLC的檢測結果數據并保存到U盤內,想在PLC內做一個U盤是否有插入的檢測、報警,做了這個宏程序,每1S執行一次宏程序,但下載后PLC側只有W30.00間隔通斷,其它W30.01~W30.04都不會(huì )通斷,在將U盤從cMT-HD拔下后W30.00也不會(huì )通斷了,在觸摸屏上做了個LB12048(系統寄存器:U盤插入狀態偵測)的位指示燈進行監控,確認LB12048在U盤插入時ON,拔下后OFF;按宏程序要求,如果LB12048狀態ON時應該是PLC的W30.03為ON,但實際卻是W30.00會(huì )間隔通斷,在觸摸屏上修改下程序讀取其它的LB狀態輸出到PLC的W寄存器,用離線模擬測試也沒有輸出到PLC的狀態位,但PLC選擇三菱寄存器選擇M時,離線模擬M位的狀態是會(huì )隨著觸摸屏側LB的狀態而改造,不知為什么歐姆龍的就不行?問過威綸的技術支持說就是這樣用的,特來論壇求教!望了解的朋友不吝指教,謝謝! |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 找到問題了,是PLC的W位地址類型書寫錯誤,將宏程序中的W更改為W_BIT后正常了,分享一下有需要的朋友可以參考參考。 |
|
---|---|---|